Bonjour.

Voir avec la plateforme, il y a peut être autre chose, ou un truc tout bête à faire.
26 juillet 2024 à 04:21
forum consulter ce sujet Problème Melcloud sur climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui cela ne doit pas être compliqué, pour les réf des cartes suivant les années celles-ci peuvent changer, appeler la plateforme afin de déterminer le bon matériel, en profiter pour le demander ou cette carte se trouve, et éventuellement une vue éclatée.
Bien leur communiquer les réf de vos UI et UE, avec N° de série.
26 juillet 2024 à 04:19
forum consulter ce sujet Remplacer cartes Wifi clim Daikin Stylish sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Effectivement c'est bien chaud.
Voir le prix des cartes.
26 juillet 2024 à 04:13
forum consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Marque et références, voire des photos.
26 juillet 2024 à 04:04
forum consulter ce sujet Clim Daikin inverter voyant rouge allumé sur le forum Climatisation

Bonjour.

OK, le câble de liaison donnant le 230v sur N et ph (4 sur le relais), le S doit être une commande je pense 12 v venant de CN16 vers UE qui alimente quoi ? le schéma n'est pas sous le capot ?
En effectuant un agrandissement de la carte UE (un peu flou) au milieu, à droite du transfo cela me semble un peu brulé ? à confirmer.
25 juillet 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec les orages on peut s'attendre à tout, un compresseur qui lâche, les ventilos UE et UI etc...
J'aurais une idée mais c'est quoi comme PAC références SVP.
Eau glacée, détente directe ?

25 juillet 2024 à 16:28
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur internet on trouve, mini verte d'angle.
Par contre c'est pas donné sad
25 juillet 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut brancher le N et la Phase. Que la phase ça ne fonctionnera pas.
Aie! odeur de brulé mauvais présage.
Peut être d'avoir branché la phase ?
25 juillet 2024 à 09:13
forum consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je crois qu'il y a une plaque au niveau de la pompe pour permettre l'accès à cette pompe.
L'évacuation est donc en haut ou en bas du gainable ?
25 juillet 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet Démontage pompe condensat climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

OK, si on résume l'alim s'effectue sur N et de la carte de l'UI, le relais RY1 s'enclenche à la demande froid permettant de fournir la puissance N et Ph du l'UE, après essais avec 12v de ce relais celui-ci s'enclenche bien, donc pour moi ce serait un problème de 12v commande, peut être que le récepteur IR ne reçoit plus les infos de demande de fonctionnement.
Entendez vous un bip de réception avec la commande sans fils ?
24 juillet 2024 à 15:51
forum consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Est-ce Carrier qui à remplacé l'écran tactile, ou simplement une entreprise ?
24 juillet 2024 à 15:30
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Carrier fait sauter le differentiel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bien compris votre méthode, je rejoins AAC pompe défectueuse.
24 juillet 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

Auriez vous le schéma de l'UE ?
24 juillet 2024 à 10:00
forum consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

La sonde RT62 et RT 61 sont sur le même connecteur il faudra changer les deux.
La RT62 correspondrait (si j'ai bien lu) à la sonde refoulement compresseur, soit la sonde est HS donnant une mauvaise info, soit manque de gaz donc fuite.

Pour la led clignotent, cela serait normal, la com s'effectue correctement.
Pour la sonde il faudrait faire trois mesures.
Une dans la main 32°C environ, une dans un bol de glace proche du 0°C, et une en température ambiante
Faire ces comparaison avec le diagramme.
Quelle est la température de reprise et de soufflage ?
24 juillet 2024 à 09:58
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En principe à mon souvenir, il y a deux systèmes d'évacuation, un avec une pompe de relevage et un le plus utilisé en gravitaire.
Il faudrait voir lequel est utilisé.
Parfois le défaut pompe apparait mais, n'a aucune incidence sur le fonctionnement.
Perso non utilisé je le shuntais.
24 juillet 2024 à 09:46
forum consulter ce sujet Démontage pompe condensat climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

S'il n'y a pas de 230V sur l'UE, ne serait-ce pas un souci du tableau électrique ?
23 juillet 2024 à 17:50
forum consulter ce sujet Erreur f1 climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les grilles de reprise éventuellement, sur l'UE un arrosage très léger avec un petit arrosoir sur la batterie extérieur avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes, et les connexions électriques.
Un coup de chiffon sur la machine aussi.
23 juillet 2024 à 16:36
forum consulter ce sujet Accéder au bac à condensat gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui AAC mais pas avec une mini verte, c'est une pompe compacte, avant l'évacuation il y a le moteur qui sert de clapet anti retour, l'eau ne peut pas revenir dans le bac.
Soit la pompe à un dysfonctionnement d'origine, soit il y a toujours de l'eau qui entre dans le bac en point bas.
Comme sur la vidéo, les mini verte normalement s'enclenchent une fois en point haut, une fois en point bas se remplit et recommence, mais pas comme sur la fin de cette vidéo.
Yannux06, quelle est la température demandée dans la pièces et celle de l'extérieur ?
23 juillet 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête sur le forum Climatisation

Précision : l'attestation d'aptitude obligatoire que le technicien doit avoir pour la manipulation des fluides, nominative et à vie (pour l'instant).
L'attestation de capacité que l'entreprise doit détenir pour l'obtention chez les fournisseurs des gaz frigorigène qui est très réglementé, et payante à l'année je crois.
23 juillet 2024 à 09:43
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour, à savoir, pour le technicien celui-ci détenir une attestation d'aptitude catégorie I, II III IV et V, la société une attestation de capacité.
Pour les systèmes raccords rapides quels qu'ils soient ne sont pas souvent fiable, j'en ai installé pendant des années.
Le problème est une installation neuve si, on réussi la mise en place correctement, celle-ci peut fonctionné pendant des années, par contre un démontage et remontage entraine très souvent des dysfonctionnements comme le plus fréquent : des fuites, et généralement comme 95% des cas il n'y a pas de prises de pression, ce pourquoi si on veut réparer, ça coute cher.
Et oui bien sur, je suis d'accord pour l'avancée des techniques en froid comme par exemple on pratique de moins en moins des soudures mais des sertissages, moins polluant, rapide etc....
BenBenoit avez vous des nouvelles ?
23 juillet 2024 à 09:35
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour, resserrage des connexions électriques.
23 juillet 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet Accéder au bac à condensat gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'eau ne peut pas descendre dans le flotteur étant donné que c'est un moteur de refoulement.
Il y a tout simplement de l'H%. voire une température trop basse demandée dans la pièce.
22 juillet 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous voulez parlez de votre gainable, le bac se trouve devant la machine, sous la partie du soufflage il faut démonter tout le système de soufflage, et là cela va être une autre paire de manches.
A vous de voir.
Par contre, pour les UI un peu de produit lave vitre sur les batteries de vos UI devrait suffire.
22 juillet 2024 à 19:31
forum consulter ce sujet Accéder au bac à condensat gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

En accord avec AAC, je rajouterais que le taux d'humidité peut être élevé, laisser la clim en fonctionnement avec une température de 5/7°C en dessous de la température extérieur, la pompe fonctionnera moins souvent en fonction du taux d'hygrométrie qui baissera.
22 juillet 2024 à 09:03
forum consulter ce sujet Pompe de relevage se déclenche toutes les 10 secondes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Idem avec AAC et Dom-Aom.
Tube très fragile.
22 juillet 2024 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème tuyau cassé climatiseur Technibel SCDF32C5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

En mode froid et en liquide.
Au poids suivant les préconisations constructeur.
22 juillet 2024 à 08:52
forum consulter ce sujet Mode froid ou chaud pour recharger une PAC sur le forum Climatisation

Bonjour,

Peut-être la programmation ?
22 juillet 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet Volets de climatisation gainable restent fermés sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne vois pas comment on peut ramener le gaz dans l'UE avec un système Readyclim ?
Ce système est répute pour ses nids à fuites.
Pas étonnant qu'il n'y ai plus de gaz.
"La personne que j’ai eu au tél chez Airton m’avait indiqué que je pouvais dévisser les raccords (il n’y a pas de dudgeon) sans crainte car le système Readyclim rendait impossible les fuites de gaz"
trop fort chez Airton.
Une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu travailler chez eux.
22 juillet 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous pouvez récupérer l'eau pour le fer à repasser.
AAC a raison, le tube posé sur le fond de la bassine, une fois que le niveau d'eau atteint le diamètre du tube l'eau fait bouchon, ce qui empêche celle-ci de s'écouler.
Par contre si l'évacuation est assez basse le poids d'eau du tube permet l'évacuation.
20 juillet 2024 à 10:02
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi votre installation a t'elle été rechargée ?
Ce travail étant spécifique à effectuer.
20 juillet 2024 à 09:51
forum consulter ce sujet Unité extérieure Hitachi bouton mystère sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi Airton ne vous fournisse t'il pas la réf des joints ? ils sont vraiment n... ils ont les réf.
19 juillet 2024 à 14:07
forum consulter ce sujet Référence joint torique pour Readyclim 32 Airton sur le forum Climatisation

Bonjour, UE = unité extérieur, UI = unité intérieur, combien de fois clignote votre ou vos UI ?
19 juillet 2024 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Toshiba inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur la photo 2 apparemment vous avez démonté un moteur et l'autre à l'air d’être accessible ? il y a seulement 2 vis à enlever.
Pouvez vous éventuellement envoyer la réf de votre UI afin de trouver si possible une vue éclatée.
18 juillet 2024 à 16:26
forum consulter ce sujet Accéder au volet bas climatiseur Atlantic ACC/AMC9A18XP sur le forum Climatisation

Bonjour, c'est un mural ?

En principe, hors tension, il faut enlever le capot de façade support filtres, en bas à droite un petit moteur rond fixé avec deux vis cruciformes, les dévisser, enlever manuellement ce moteur en tirant dessus il y a un petit axe avec un méplat, mettre en place le nouveau moteur, attention quand même toutes les pièces d'entrainement sont en plastique.
18 juillet 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet Accéder au volet bas climatiseur Atlantic ACC/AMC9A18XP sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom, merci pour ces explications.
17 juillet 2024 à 09:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Goodhome suite à surtension sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom, ce qui voudrait que la logique voudrait que en cas de rupture de neutre dans ce cas on enverrait du 400V sur la phase ?
16 juillet 2024 à 10:14
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Goodhome suite à surtension sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut aller chez un fournisseur de matériel froid comme Cofriset, Rolesco etc... éventuellement sur leur site internet.
16 juillet 2024 à 08:46
forum consulter ce sujet Référence joint torique pour Readyclim 32 Airton sur le forum Climatisation

Bonjour, donc vous avez du tri 380 + N.
Le Neutre est débranché, pourquoi ?
Dans ce système de branchement étant donné que tout vos appareils fonctionnent en 230V N+1 phase, il ne peux y avoir une surtension si il manque le N seulement si il y avait sur ce N une phase branchée.
Sur la photo que vous nous avez communiqué on ne vois pas grand chose, afin de vous aider au mieux une photo recto verso de cette carte serait bien.

16 juillet 2024 à 08:43
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Goodhome suite à surtension sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense que ce fonctionnement n'est pas normal.
Attention deux points : avez vous essayé une par une les UI, toutes les UI sont t'elles bien sur le mode froid ?
Attendre parfois 3 4 minutes avant que le compresseur démarre.
Chez certains constructeurs, quand on avait un tri-split par exemple, il fallait mettre au mini deux UI en place, mais pas pour le fonctionnement, pour une question de volume de fluide.
15 juillet 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-3F54VF4 une UI ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Nous voyons 4 tubes, donc cela serait un bi-split.
Cependant, vous dites qu'il y a 3 unités intérieures ?
13 juillet 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W) sur le forum Climatisation

Bonjour.

Suite à cette mauvaise manipulation oui, il est possible d'avoir endommagé la carte.
Une photo recto/verso de celle-ci pourrait aider Dom-Aom à vous aider.
12 juillet 2024 à 08:39
forum consulter ce sujet Plus d'électricité splits climatiseur Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour, ça sent une mauvaise installation, suite à la demande de Dom-Aom nous attendons votre retour.
11 juillet 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet 2 splits ne fonctionnent pas climatiseur Hitachi RAK 25QH8 (W) sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec une photo recto verso de la carte concernée une personne pourrait vous aider, la panne peut être différente sur cette carte d'un post à un autre.
10 juillet 2024 à 15:42
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une question: quelle est la température demandée ?
Débranchez vous votre climatiseur une fois stoppée?
J'ai regardé la doc transmise par Dom-Aom apparemment il y a une pompe de relevage ou l'évacuation se fait en 7 et une autre en 10 et 6 ?
10 juillet 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier les serrages des cosses de votre prise de courant.
10 juillet 2024 à 09:32
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine qui dysfonctionne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la machine produit bien du froid comme nous le supposons, il se peut que le contact du "trop plein d'eau" soit défectueux, l'eau déborde mais pas d'alarme (?).
Pour la vidange par le petit tube, perso je mettais une petite pompe de relevage genre SI30 de Sauerman, par contre pas très joli pour cette installation.
09 juillet 2024 à 09:22
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

En 1 je mettrais Daikin, les prises de son sont effectuer à 1m les autres marques sont à 3 ou 4m sachant que Mitsubishi électrique et Hitachi sont de bonnes marques.
Pour la durée de vie si l'installation est faites par un pro (frigoriste) ayant pignon sur rue, cela donne de meilleurs résultats.
Pour le complément de charge R410A, attention si manque de gaz c'est qu'il y a fuites, donc si on fait seulement un complément de charges de quelques grammes, le problème recommencera et au final coutera cher.

La procédure est la suivante :
Récupéré gaz dans une bouteille de transfert, pour destruction ou réinjection éventuelle.
Test azote à 25b pendant 2h
Si fuite = réparation
Re test azote
Tirage au vide injection gaz neuf suivant recommandations constructeur.
Mise en service et contrôle fonctionnement.
08 juillet 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet Problèmes climatiseur Mitsubishi MSZ-A09YV sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un manque de gaz est possible sur n'importe quelle machine, surtout sur ce type de matériel bas de gamme.
D'une manière ou d'une autre vous allez vite le savoir, ces machines contenant peu de gaz, si c'est le cas d'une fuite celle-ci va vite tomber en panne.
Mais c'est juste une supposition.
La faire réparer coute cher, et souvent et pauvre planète, financièrement, il vaut mieux en racheter une neuve.
Éventuellement vous pouvez en ouvrant la machine voir si vous voyez des traces d'huile ou corps gras en suivant les circuit frigo. Vous pourriez voir aussi si une fuite d'eau pourrait provenir d'une pièce cassée ou défectueuse.
08 juillet 2024 à 16:02
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un manque de gaz peut provoquer ce problème, lire la question/réponse 9496
08 juillet 2024 à 12:06
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c sur le forum Climatisation

Bonjour, comme Dom-Aom et AAC.

Il arrive aussi que le tube d'évacuation en gravitaire ai une petite remontée en sortie de l'UI, ce qui provoque un contre siphon.
Si manque de gaz la température d'évaporation étant trop basse, un choc thermique provoque de la condensation sur le soufflage.
Pouvez vous nous donner la température de soufflage et de reprise de votre UI en mode froid vitesse de ventilation à fond, et la demande de température la plus basse.
08 juillet 2024 à 12:02
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi module intérieur coule sur le forum Climatisation