Filasse + colmate (à l'ancienne) c'est le TOP, ne rien ajouter dessus (téflon), le tout se met dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens du filet, c'est un coup à prendre, mais très facile, rajouter de la colmate sur la filasse bien serrer avec les doigts, et visser.
Le téflon c'est pareil mais sans Colmat (résiste moins au chaud). Cordialement. 12/01/10
Le téflon c'est pareil mais sans Colmat (résiste moins au chaud). Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 18:44

La collerette que vous avez cassée se nomme un collet-battu et peut se re-confectionner, avec une matrice à collet-battu (outil de plombier) mais en inox ?
Si c'est le cas il faut tout changer, car à mon avis vous aurez beaucoup de mal à retrouver le matériel en inox.
Je pense que c'est la couleur du tube qui vous induit en erreur, il doit être cuivre/chromé, ou chromé.
Cordialement.
Si c'est le cas il faut tout changer, car à mon avis vous aurez beaucoup de mal à retrouver le matériel en inox.
Je pense que c'est la couleur du tube qui vous induit en erreur, il doit être cuivre/chromé, ou chromé.
Cordialement.
12 janvier 2010 à 18:35

Problème d'alimentation électrique. Trouver le fusible manquant et le changer par des AM pour démarrage. Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 17:39

Votre installation est-elle prévue pour fonctionner à des températures négatives assez basses ? Regardez les docs constructeur. Les pressions à l'arrêt ne vous diront rien (températures extérieures). Mettre les manos demander du froid, si la climatisation est au R410A vous devez avoir environ 7 ou 8 bars, au bout de quelques minutes, si ce n'est pas le cas, fuite.
Appeler un pro, pour faire une recherche de fuite. Cordialement. 12/01/10
Appeler un pro, pour faire une recherche de fuite. Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 17:35

La climatisation, est-elle prévue pour -5°C voire -15°C ?
Regardez les docs fournisseur. Si c'est OK manque de gaz.
Normalement il n'y a pas besoin de recharger une installation, est-ce que vous rechargez un frigo ?
Si la mise en service a bien été effectuée : test azote 38b, tirage au vide, rajout de gaz si nécessaire suivant le mètre de tube.
Pour le prix il varie en fonction de votre région.
On ne rajoute pas de gaz au R410A, on récupère pour traitement, on cherche la fuite sous azote, on trouve et on remet en service avec du gaz neuf, environ 450 HT forfait déplacement et main d'uvre pour un split seul. Cordialement. 12/01/10
Regardez les docs fournisseur. Si c'est OK manque de gaz.
Normalement il n'y a pas besoin de recharger une installation, est-ce que vous rechargez un frigo ?
Si la mise en service a bien été effectuée : test azote 38b, tirage au vide, rajout de gaz si nécessaire suivant le mètre de tube.
Pour le prix il varie en fonction de votre région.
On ne rajoute pas de gaz au R410A, on récupère pour traitement, on cherche la fuite sous azote, on trouve et on remet en service avec du gaz neuf, environ 450 HT forfait déplacement et main d'uvre pour un split seul. Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 17:27

La plomberie se passe derrière les meubles, et bien sûr en aplomb de la vasque, évacuation et alimentation en eau chaude et froide. Cordialement. 11/01/10
11 janvier 2010 à 20:51

Unipolaire veut dire : un fil.
Bipolaire : deux fils en alimentation et coupure.
Leurs fonctions : la même chose. En fonction de vos fils de boutons poussoirs.
Unipolaire je ne connais pas, bipolaire OK, ce qui veut dire que l'on alimente en mono 220V au dessus du télérupteur et ressort en 220V pour l'alimentation de la lampe, la commande sur le télérupteur s'effectue sur la bobine de commande sur le télérupteur. Cordialement. 11/01/10
Bipolaire : deux fils en alimentation et coupure.
Leurs fonctions : la même chose. En fonction de vos fils de boutons poussoirs.
Unipolaire je ne connais pas, bipolaire OK, ce qui veut dire que l'on alimente en mono 220V au dessus du télérupteur et ressort en 220V pour l'alimentation de la lampe, la commande sur le télérupteur s'effectue sur la bobine de commande sur le télérupteur. Cordialement. 11/01/10
11 janvier 2010 à 19:09

En faisant le 0 820 820 121 (0,12/ min) vous accèderez à la plateforme technique, en suivant les directives téléphoniques, vous aurez les renseignements voulus, prix, délais.
Ce matériel existe toujours. Cordialement. 11/01/10
Ce matériel existe toujours. Cordialement. 11/01/10
11 janvier 2010 à 18:53

Peut être qu'un nettoyage du circuit chauffage s'impose. Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:42

Vérifier si la pompe tourne, elle commence peut être à rendre l'âme.
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:40

J'ai appris il n'y a pas très longtemps que le tubage est obligatoire. Pour le diamètre, demandez à votre revendeur si le diamètre est suffisant en fonction de la logeur (avec un écrit).
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:09

Si vous en avez la possibilité, installez une petite VMC (30m3/H) avec un extracteur adapté, vendu au rayon ventilation des magasins spécialisés.
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 15:04

Si cela ne fuit pas, normalement il ne devrait pas y avoir de problèmes. On peut quand même jouer avec une certaine souplesse de l'ensemble.
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:58

Si vous n'avez pas de manomètre de réglage de pression, soit vous en mettez un, ou vous réglez la pression au pif en laissant un robinet ouvert.
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:54

Un problème sur la ligne concernée. Soit le disjoncteur, soit des fils fondus créant un court-circuit. Voir avec un électricien.
Cordialement 11/01/10
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:48

Si il y a une terre sur votre plafonnier, par sécurité il vaut mieux la mettre. Donc retirer un fil depuis une terre, tableau ou boîte de dérivation. Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:45

Il y a peut être un manque de gaz, ou tout simplement la machine n'est pas assez puissante. En effet si vous n'arrivez pas à atteindre la température dans les pièces, la machine fonctionnera tout le temps sans pouvoir arriver au point de consigne demandé. Et vous aurez le même problème en froid. Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:35

Installation mal étudiée par l'installateur, retournez-vous conte lui. Cordialement. 10/01/10
10 janvier 2010 à 19:11

Êtes-vous en chaud ou froid ? Si en chaud, peut être un manque de gaz.
Pour le nettoyage, un compresseur d'air et brosse à vaisselle suffisent pour le nettoyage de l'unité extérieure, avec beaucoup de délicatesse quand même : ne pas plier les ailettes du condenseur.
Entre autres, le capteur de température HP (sortie compresseur) est peut-être HS ?
Cordialement.
Pour le nettoyage, un compresseur d'air et brosse à vaisselle suffisent pour le nettoyage de l'unité extérieure, avec beaucoup de délicatesse quand même : ne pas plier les ailettes du condenseur.
Entre autres, le capteur de température HP (sortie compresseur) est peut-être HS ?
Cordialement.
10 janvier 2010 à 15:27

Peut être un problème avec la carte de régulation : le schéma, est sous le capot du condenseur.
Ce sont des électrovannes pas à pas, il y a cliquetis caractéristique à la mise sous tension, elles s'ouvrent à la demande de chaud ou froid, les réglages de débit se font par by-pass et injection gaz chaud pour une BP constante en fonction de la demande.
Je penche pour un manque tout simple de gaz, une micro fuite ?
A vos nouvelles, cordialement. 10/01/10
Ce sont des électrovannes pas à pas, il y a cliquetis caractéristique à la mise sous tension, elles s'ouvrent à la demande de chaud ou froid, les réglages de débit se font par by-pass et injection gaz chaud pour une BP constante en fonction de la demande.
Je penche pour un manque tout simple de gaz, une micro fuite ?
A vos nouvelles, cordialement. 10/01/10
10 janvier 2010 à 15:15

Airton ? Pas terrible comme matériel, mais bon.
Ce type de matériel n'est peut être pas adapté pour des températures en dessous de +5°C.
A vérifier dans les docs fournies par le constructeur ou l'installateur.
Toutefois il pourrait s'agir d'un manque de gaz. A vérifier. Cordialement. 10/01/10
Ce type de matériel n'est peut être pas adapté pour des températures en dessous de +5°C.
A vérifier dans les docs fournies par le constructeur ou l'installateur.
Toutefois il pourrait s'agir d'un manque de gaz. A vérifier. Cordialement. 10/01/10
10 janvier 2010 à 14:53

C'est quoi la mousse spéciale ? Un peu de liquide vaisselle ou eau de javel avec un petit pinceau ou une brosse à vaisselle suffit pour nettoyer la batterie, la rincer abondamment, tout ca avec délicatesse, la batterie est fragile. Je fais cela tous les jours et aucun problème.
Cordialement. 10/01/10
Cordialement. 10/01/10
10 janvier 2010 à 14:40

Eh oui Sanyo. Bon courage pour les pièces détachées.
L'idéal est de changer l'appareil complet (évaporateur).
Bien sûr, aux frais de l'entreprise qui vous a conseillée, vendue, installée, mis en service votre installation. Cordialement. 09/01/10
L'idéal est de changer l'appareil complet (évaporateur).
Bien sûr, aux frais de l'entreprise qui vous a conseillée, vendue, installée, mis en service votre installation. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 21:45

Est-ce que la température est correcte en sortie ou entrée de chaudière ?
Sinon peut-être un problème de Thermostat. Cordialement. 09/01/10
Sinon peut-être un problème de Thermostat. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 19:04

Exact, ne jamais couper la VMC et laisser le chauffage HG.
Sinon choc thermique et condensation engendrant des dégradations qui coûteront beaucoup plus cher. Cordialement. 09/01/10
Sinon choc thermique et condensation engendrant des dégradations qui coûteront beaucoup plus cher. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 19:01

J'ai oublié, en extracteur de fumée il y a VIM, ils sont connus, leur site est très bien, en plus ils ont leurs coordonnées téléphoniques dessus. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:57

Si elle est ancienne et tout d'origine le tirage devrait être bon.
La cheminée a-t-elle été ramonée ?
Avez-vous fait une VMC ?
Installer des nouvelles fenêtres ?
Si c'est le cas essayer en ouvrant une ou deux fenêtres et regarder ce qui se passe.
Cordialement. 09/01/10
La cheminée a-t-elle été ramonée ?
Avez-vous fait une VMC ?
Installer des nouvelles fenêtres ?
Si c'est le cas essayer en ouvrant une ou deux fenêtres et regarder ce qui se passe.
Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:53

J'ai oublié, important, peut-être une résistance électrique HS. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:45

Certaines cheminées peuvent être récupérées, renseignez-vous auprès de brocanteurs ou récupérateurs.
Si vous voulez la démolir commencer par le haut en cassant et arrachant par petits morceaux. Cordialement. 09/01/10
Si vous voulez la démolir commencer par le haut en cassant et arrachant par petits morceaux. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:38

Soit les fermer, soit faire installer avant le 1er radiateur une électrovanne commandée éventuellement par un thermostat individuel, avec un point de consigne plus haut, ainsi si besoin est, les radiateurs fonctionneront avec ce point de consigne.
Attention au débit de la pompe de circulation. Cordialement. 09/01/10
Attention au débit de la pompe de circulation. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:57

Les panneaux rayonnants seraient l'idéal, la chaleur va aller verticalement avant de monter.
La chaleur monte, et avec la hauteur de plafond que vous avez, difficile de chauffer avec vos types chauffage. Cordialement. 09/01/10
La chaleur monte, et avec la hauteur de plafond que vous avez, difficile de chauffer avec vos types chauffage. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:47

Certainement un problème de pompe de circulation, regarder de ce côté.
A mon avis, l'eau circule peu ou pas du tout, elle bout dans le corps de chauffe, par pression s'évacue, refroidit, comme une cocotte-minute. Cordialement. 09/01/10
A mon avis, l'eau circule peu ou pas du tout, elle bout dans le corps de chauffe, par pression s'évacue, refroidit, comme une cocotte-minute. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:42

Certainement un problème avec la pompe de circulation, ne tourne plus ou modérément, n'est pas alimentée électriquement, ou autre. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:34

Si on éteint complètement un chauffage, et que les températures chutent énormément, c'est très long pour remonter en température, donc sur-consommation en énergie, et on a froid.
L'idéal est de laisser le chauffage, plus bas quand vous n'êtes pas là, et le remonter si besoin est, quand vous rentrez.
Vérifier que la prise et le câble sont bien adaptés, et normalement pas de problème.
Cordialement. 09/01/10
L'idéal est de laisser le chauffage, plus bas quand vous n'êtes pas là, et le remonter si besoin est, quand vous rentrez.
Vérifier que la prise et le câble sont bien adaptés, et normalement pas de problème.
Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:26

Probablement bouchée, ou le circulateur qui ne pousse pas assez. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:14

Si vous êtes certain que la vanne de remplissage n'est pas passante, certainement un problème de pompe de circulation d'eau, ne tourne plus, pas alimentée, cassée, la pression monte comme une cocotte minute. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:07

Arrêter le système, ouvrir tous les radiateurs remplir le circuit, 2,5 b, l'air va monter, purger au point le plus haut, refaire autant de fois que nécessaire.
Mettre le système en service, si toujours des bruits d'air, remettre de l'eau et purger.
Suivant les systèmes il est plus ou moins long à remplir.
Si le problème persiste appeler un chauffagiste. Cordialement. 09/01/10
Mettre le système en service, si toujours des bruits d'air, remettre de l'eau et purger.
Suivant les systèmes il est plus ou moins long à remplir.
Si le problème persiste appeler un chauffagiste. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:45

Quelle est la référence exacte de la commande. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:35

Ce peut être le remplacement des buses, butane ou propane en principe, elles sont fournies avec la machine et la notice explicative. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:22

Non a priori aucun problème, mettre un câble de puissance en conséquence avec une protection adaptée en tête. Cordialement. 09/01/09
09 janvier 2010 à 15:18

Je ne comprends pas tout, vous dites : je programme à 27 et retombe à 5, sur quoi ? L'affichage de la commande ? La température en soufflage ? Le cycle de ce phénomène ? En essayant de vous répondre dans ma logique, il se pourrait un manque de gaz, ou une mauvaise installation. La demande de chaud est en service, l'unité intérieure stoppe, le groupe démarre, montée en température, et le ventilo se mets en service. S'il y a manque de gaz, même un peu, celui-ci chute en température et stoppe le ventilo et ainsi de suite. Cela peut être aussi la vanne 4 voies qui est passante progressivement, d'où ce problème de chutes de température et de remontée. Cordialement 09/01/10
09 janvier 2010 à 10:08

Avec l'étude personnelle de DOM vous avez une comparaison fiable, même si on a pas un matériel ultra cher et sophistiqué. Le tout, et de loin le plus important, est qu'il soit super bien installé. Cordialement 09/01/10
09 janvier 2010 à 09:43

Non il n'y a pas d'astuce, la lampe fonctionne avec la phase, pas besoin de neutre, donc normalement pas de problème de changement de va et vient, sauf contre indication d'autres internautes. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:10

Tout démonter, creuser le mur mettre une petite planche de bois en la fixant, reboucher au plâtre, laisser sécher et remettre la prise en place. Tout ne se fera pas en 5mn. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:05

Prendre vos appareils venant de l'étranger et, soit les donner, soit les jeter.
Cela ne marchera pas en France : 50 hertz en France, 60 hertz aux States.
Sûrement des problèmes à court terme. Cordialement. 08/01/10
Cela ne marchera pas en France : 50 hertz en France, 60 hertz aux States.
Sûrement des problèmes à court terme. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:59

Est-ce vraiment la platine ? Si c'est un technicien d'une société qui vous l'a dit, faites faire un devis et vous aurez le prix.
De plus, ne pas régler la facture en attente de résultats.
Si ce n'est pas le cas, faites en venir un.
La panne en chauffage par exemple peut être due à un manque de gaz à cause d'une mauvaise installation, fuites, complément de charge, pas forcément la platine. Cordialement. 08/01/10
De plus, ne pas régler la facture en attente de résultats.
Si ce n'est pas le cas, faites en venir un.
La panne en chauffage par exemple peut être due à un manque de gaz à cause d'une mauvaise installation, fuites, complément de charge, pas forcément la platine. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:48

L'installation est-elle neuve ? 17 bars par -4°c ext, avec 30°c en sortie d'appareils : pas normal. Certainement un manque de gaz, ou appareils défectueux, du soit à une mise en service mal effectuée : test circuit sous azote, rajout de gaz 20 gr par mètre supplémentaire, longueurs tuyauteries suivant les préconisations constructeur, fuites, tubes pliés.
La puissance quelle qu'elle soit, même si elle est mal adaptée, doit fournir sa puissance, dans n'importe quel cas.
Et en règles générales : pression environ 30 bars et un température de soufflage d'environ 60°c (mais tout en relation avec les températures int/ext).
Après, tout dépend du maintien de température dans les pièces en fonction de votre isolation, des déperditions, donc de l'étude qui a été effectuée : bilan thermique chaud et froid, vous garantissant une température été ou hiver et ceci par l'installateur. Cordialement. 08/01/10
La puissance quelle qu'elle soit, même si elle est mal adaptée, doit fournir sa puissance, dans n'importe quel cas.
Et en règles générales : pression environ 30 bars et un température de soufflage d'environ 60°c (mais tout en relation avec les températures int/ext).
Après, tout dépend du maintien de température dans les pièces en fonction de votre isolation, des déperditions, donc de l'étude qui a été effectuée : bilan thermique chaud et froid, vous garantissant une température été ou hiver et ceci par l'installateur. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:37

Certainement un manque d'eau, purger toujours en point le plus haut possible en remplissant doucement et le chauffage à l'arrêt, donc sans que la pompe fonctionne. Cordialement. 07/01/10
07 janvier 2010 à 20:05

Si la chaudière n'est pas équipée d'un contact de fonctionnement électrique, elle démarrera seulement avec un point de consigne température. Cordialement 07/01/10
07 janvier 2010 à 19:58

UO : fuite de réfrigérant. S' il y a une fuite sur le compresseur un conseil, changez-le.
J'ai déjà essayé de ressouder : catastrophe. Cordialement. 07/01/10
J'ai déjà essayé de ressouder : catastrophe. Cordialement. 07/01/10
07 janvier 2010 à 17:37